Hallo an alle,
wie kann ich eine Neusynchronisation bei Koppelmagazinen an einer bestimmten Stelle innerhalb der Show ,z.B. nach einer Störung, bewerkstelligen?
Bsp: Pos. 16 im 2.Teilmagazin , entspricht Pos. 66 in der Show
das 2. Teilmagazin ist im Projektor
- die Funktion "Pause" synchronisiet ab 1.Dia, d.h. ich müsste das erste Magazin nochmals ansetzen und dann bis zur 66 durchfahren lassen (wäre beim 5. Magazin noch aufwendiger...)
- Projektor aus/anschalten, manuell auf Pos. 16 fahren, grüne Vorwärtstaste drucken (Dia 66 und 67 werden eingezogen), Locator auf Dia 66 und "Start" fuktioniert ebenfalls nicht
Kennt Ihr eine funktionierende Variante?
Konstellation: Notebook mit m.objects3.0 basic, Rollei 300P FW:5.7 , Koppelmagazine
Gruss dibie
Neusynchronisation bei Koppelmagazinen
-
- Site Admin
- Beiträge: 1284
- Registriert: 20.06.02, 15:27
- Wohnort: Münster (Westf.)
- Kontaktdaten:
Neusynchronisation bei Koppelmagazinen
Hallo dibie,
tatsächlich wird beim Einstieg in eine z.B. zuvor unterbrochene Show an Bild 16 in Magazin 2 (wie in Ihrem Beispiel) zuerst das Magazin eins angelegt, dann mit "Pause" synchronisiert und das Magazin 2 während des Einzuges angekoppelt.
Das ist ein Sonderfall beim Einstieg in das zweite Magazin und rührt daher, daß die Firmware des Rollei auch auf die Verwendung von nicht-koppelbaren Stangenmagazinen mit bis zu 100 Bildern (CS) Rücksicht nehmen muß.
Beim Einstieg in alle anderen Magazine einer Produktion wird nach Einschalten des Projektors einfach das benötigte Magazin angelegt. Wenn man also bei Bild 216 einsteigen will, braucht man nur Magazin Nr. 5 anzulegen und mit "Pause" zu synchronisieren, der Projektor holt sich dan automatisch Bild 16 aus dem angelegten Magazin.
Die Aktivierung des Koppelmagazin-Modus im Treiber wirkt sich nur insofern darauf aus, daß
- man mehr als 5 Koppelmagazine in Folge ohne Dunkelpause einsetzen kann (mehr als 900 Dias ohne Dunkelpause möglich)
- in m.objects nicht mit einem sehr langen Magazin gearbeitet werden muß, sondern die Übersicht durch Ablegen weiterer Magazinobjekte z.B. alle 50 Dias auf den Projektorspuren (auf beiden jeweils das selbe Magazin) verbessert werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Steffen Richter
tatsächlich wird beim Einstieg in eine z.B. zuvor unterbrochene Show an Bild 16 in Magazin 2 (wie in Ihrem Beispiel) zuerst das Magazin eins angelegt, dann mit "Pause" synchronisiert und das Magazin 2 während des Einzuges angekoppelt.
Das ist ein Sonderfall beim Einstieg in das zweite Magazin und rührt daher, daß die Firmware des Rollei auch auf die Verwendung von nicht-koppelbaren Stangenmagazinen mit bis zu 100 Bildern (CS) Rücksicht nehmen muß.
Beim Einstieg in alle anderen Magazine einer Produktion wird nach Einschalten des Projektors einfach das benötigte Magazin angelegt. Wenn man also bei Bild 216 einsteigen will, braucht man nur Magazin Nr. 5 anzulegen und mit "Pause" zu synchronisieren, der Projektor holt sich dan automatisch Bild 16 aus dem angelegten Magazin.
Die Aktivierung des Koppelmagazin-Modus im Treiber wirkt sich nur insofern darauf aus, daß
- man mehr als 5 Koppelmagazine in Folge ohne Dunkelpause einsetzen kann (mehr als 900 Dias ohne Dunkelpause möglich)
- in m.objects nicht mit einem sehr langen Magazin gearbeitet werden muß, sondern die Übersicht durch Ablegen weiterer Magazinobjekte z.B. alle 50 Dias auf den Projektorspuren (auf beiden jeweils das selbe Magazin) verbessert werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Steffen Richter
Hallo, danke für die Tipps!
Ja, die Magazinlänge war auf 250 , also ein langes virtuelles Magazin, eingestellt, Koppelmagazinmodus nicht aktiviert.
Die Sonderbehandlung des 2. Magazins war mir nicht bekannt.
Mann könnte IMO den Koppelmagazinmodus dazu verwenden, die Magazinlänge standardmäßig auf 50 zu begrenzen und damit das 2.Magazin genau wie die anderen zu behandeln? Es bliebe dann nur die Einschränkung auf 255 Dias bei den älteren Firmwareständen.
Bei 100er CS-Magazinen dürfte er dann halt nicht aktiv sein.
Wäre dies machbar?
Viele Grüße dibie
Ja, die Magazinlänge war auf 250 , also ein langes virtuelles Magazin, eingestellt, Koppelmagazinmodus nicht aktiviert.
Die Sonderbehandlung des 2. Magazins war mir nicht bekannt.
Mann könnte IMO den Koppelmagazinmodus dazu verwenden, die Magazinlänge standardmäßig auf 50 zu begrenzen und damit das 2.Magazin genau wie die anderen zu behandeln? Es bliebe dann nur die Einschränkung auf 255 Dias bei den älteren Firmwareständen.
Bei 100er CS-Magazinen dürfte er dann halt nicht aktiv sein.
Wäre dies machbar?
Viele Grüße dibie